土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼底层商铺水流指示器设计疑问

商住楼底层商铺水流指示器设计疑问

发布于:2006-01-17 15:04:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路:
1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。
2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。
3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。
4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。
不知各位怎样处理这个问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lzg1981
    lzg1981 沙发
    我觉得每个防火分区设一个就可以了,规范里说了防火分区最好不跨层,所以指示器最好不要两层共用一个。
    2006-01-20 16:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • xtp226
    xtp226 板凳
    同意四楼的意见
    2006-01-20 10:33:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋系统设计流量计算

关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。