关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由
于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,
而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。
依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头
间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作
用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件
2.4m 流量(37.1L/s)
2.6m 流量(30.7L/s)
2.8m 流量(31.2L/s)
3.0m 流量(31.5L/s)
3.2m 流量(18.6L/s)
3.4m 流量(18.9L/s)
说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。
实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。
这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
欢迎拍砖。^_^
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句现在有了辅助软件,问题已经不存在了,我现在用天正给排水TWT7.0,计算一次时间不会超过2分钟,计算结果直接输出到word,用cad的输出功能把你的管网部分(有天正自动编好节点号的)做成.wmf格式的图粘贴到word文档里面去,一份完整的喷淋计算书就出来了,送审图时把计算书附带上去,审图的一句话都没有。
回复 举报
查了规范还是不懂,求大神的计算方法!
回复 举报