土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调管径问题

中央空调管径问题

发布于:2010-09-29 23:05:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调管径按这个配管行吗?对闭式系统而言,DN20,0.5-0.6m/s,0.5-1CMH;DN25,0.6-0.7m/s,1-2CMH;DN32,0.7-0.9m/s,2-4CMH;DN40,0.8-1m/s,4-6CMH;DN50,0.9-1.2m/s,6-11CMH;DN65,1.1-1.4m/s,11-18CMH;DN80,1.2-1.6m/s,18-32CMH;DN100,1.3-1.8m/s,32-65CMH;DN125,1.5-2.0m/s,65-115CMH;DN150,1.6-2.2m/s,115-185CMH;DN200,1.8-2.5m/s,185-380CMH;DN250,1.8-2.6m/s,380-560CMH;DN300,1.9-2.9m/s,560-820CMH;等等。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵扬程