土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母联的问题

低压母联的问题

发布于:2006-01-16 17:19:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,两台变压器的低压联络开关是否必须和进线开关一样大?还是可以小一级?一般我是按小一级来设计.但是现审图提出,到底该如何回答?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hldlqw
    hldlqw 沙发
    一般先跳进线(进线是电源处,母联是部分负荷)
    按道理,两台互为备用时,进线断路器要两倍的电流.因为切换时,一台理论上要带两台的负荷,所以母联断路器可按小一级的选取。
    2006-01-20 13:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • hyjllaj
    hyjllaj 板凳
    母连断路器整定值应该比进线开关小,可以起到分段保护作用。
    2006-01-17 10:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家过来帮忙解决一下--脱扣器整定电流问题

脱扣器的额定电流与其整定电流有什么关系,它与断路器的额定电流又有什么关系。有时被这些问题给弄迷糊了。请教一下各位。谢谢了

回帖成功

经验值 +10