土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家过来帮忙解决一下--脱扣器整定电流问题

大家过来帮忙解决一下--脱扣器整定电流问题

发布于:2006-01-16 15:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
脱扣器的额定电流与其整定电流有什么关系,它与断路器的额定电流又有什么关系。
有时被这些问题给弄迷糊了。请教一下各位。谢谢了
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    脱扣器的额定电流与其整定电流,是整定倍数的问题。
    断路器的额定电流,是整体(壳体)的额定值。
    脱扣器的额定电流,分很多级,但都小于断路器的额定电流。
    2006-01-16 15:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人急需帮忙(失压脱扣)

最近设计有个电炊插座箱,审图公司要求带失压保护,但找了几个样本都没带失压脱扣的微型断路器,谁能告诉我哪个牌子有?谢谢!

回帖成功

经验值 +10