土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助,跪谢

紧急求助,跪谢

发布于:2010-09-29 15:38:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我家做钢结构阁楼,东西方向跨度4.5米,用了两个16工字钢和一个12的槽钢做主梁( 最北边的槽钢大部分固定在混凝土墙上,中间的工字钢在混凝土墙上用化学螺栓后埋钢板焊接固定,最南边的工字钢用12的槽钢开槽做立柱支撑在切块墙上),两工字钢之间的间距为2.4m,工字钢与槽钢的间距为2.2米。南北方向用12的工字钢间隔60cM焊接在三道主梁上,东西方向再用角钢焊接。
由于楼层太高,所以主梁都是截断后运上去焊接的。最南边的16的工字钢在对接处两侧对称加了8CM*18CM的加固板(加固板是一个长方形切去四个角的形状)。
中间的工字钢没有对称加加强板,而是在两侧腰处一个靠上,另一侧靠下贴上去的,而且南北方向12的工字钢正好有一道焊接在了这个16工字钢的对接处。
请问这样安全吗?如果不安全应如何改进?(我已让工人在两个16工字钢的对接处下平面上焊接上了加固板)
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.52 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!请各位大虾帮忙。

我家做钢结构阁楼,东西方向跨度4.5米,用了两个16工字钢和一个12的槽钢做主梁(最北边的槽钢大部分固定在混凝土墙上,中间的工字钢在混凝土墙上用化学螺栓后埋钢板焊接固定,最南边的16工字钢用12的槽钢开槽做立柱支撑在切块墙上),两工字钢之间的间距为2.4m,工字钢与槽钢的间距为2.2米。南北方向用12的工字钢间隔60cM焊接在三道主梁上,东西方向再用角钢焊接。

回帖成功

经验值 +10