土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑技术措施2009中的一点疑问

民用建筑技术措施2009中的一点疑问

发布于:2010-09-29 10:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑技术措施2009第2.5.9.8
内容:当三相UPS,EPS电源输出端接地形式为TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地。
疑问:中性线就近直接接地是指就近与接地网连接吗?那不是相当于与PE线连接?(系统采用联合接地,接地电阻不大于1欧姆,采用TN-S系统,中性线与PE线必须严格分开。)
联合接地不就是系统接地与防雷共用吗?
还有MEB:在建筑物电源进线处,将附近所有的金属管道构件,如接地干线,总水管,总煤气管,采暖和空调管道,建筑物钢筋和金属构件等,都与PE线干线相互连接。
还是我对TN-S系统理解有问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rogernt
    rogernt 沙发
    我的理解,不一定对,探讨。“三相UPS,EPS电源输出端接地形式为TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地。”这是UPS相当于独立的电源端,成为单独的TN-S系统,输入和输出N应该是不连接的。
    2010-09-29 13:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    资料中心中有,可搜索一下
    2010-09-29 13:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于选择性,路过不要错过

关于选择性,我不太理解,对于脱口曲线也看的挺少的,我现在就想问啊,比如各个支路的开关是16A,要保证选择性脱扣,上级总开是用20够不够???、看了各位的回复,难不成要大一级才行?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-29 22:28 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10