发布于:2006-01-16 09:42:16
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
首先,主机选择,如果该建筑不考虑同时使用系数,那么我就直接按照计算负荷*1.0选择主机,如果需要考虑同时使用系数,我就会在末端安装电动控制阀,即当该房间不用空调时自动关掉进水阀门。第二,冷却塔。我目前的设计方法是不管该建筑是否考虑同时使用系数,我都按照主机额定冷却水量乘以1.2选择冷却塔,但我会考虑选择两台(小项目选择一台),如果满负荷运行时我就把两台同时打开,如果部分负荷运行时就开一台。当然这里有个问题我现在仍不明白,就是两台冷却塔的开启根据什么来决定到底开一台还是两台,是根据主机回水温度吗?如果是的,是怎么衡量的,还请高手解答疑问。急需了解。谢谢。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我认为还是应该乘一个小于1的系数,如果把所有房间的计算最大冷负荷直接相加的话,显然最大冷负荷就太大了,不同朝向的房间有着不同的最大冷负荷时刻,且使用功能也不同。我们一般计算房间的冷负荷时都考虑了邻近空调房间的传热冷负荷的,如果建筑所有房间都开空调的话,相邻的空调房间也就不存在隔墙传热冷负荷了,此时,房间的冷负荷显然就要比计算值要小。故,以酒店为例,将所有房间的最大冷负荷相加后再乘以一个0.7~0.8的系数来选取总冷负荷是比较合理的。
回复 举报