土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 超长(>100m)地下车库要不要设置伸缩缝

超长(>100m)地下车库要不要设置伸缩缝

发布于:2006-01-15 15:53:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
超长(>100m)地下车库要不要设置伸缩缝
有人说不用因为在地下可以不考虑温度应力,对吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • martty325
    martty325 沙发


    后浇带?
    我靠
    后浇带要一个月以后才能浇灌
    你再把回填土挖开
    还是等下雨把你的基坑填满呀
    2006-04-15 09:37:15

    回复 举报
    赞同1
  • cxx0917
    cxx0917 板凳
    实际上还有一个因素不知是怎么考虑的:混凝土的徐变。设后浇带只能解决混凝土初期的收缩,覆土只能降低使用过程中的温差。但混凝土的徐变是一个长期的过程。
    2007-09-25 15:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室的疑问

小弟对关于地下室在pkpm建模上一直不太清楚应该怎么样做才比较合理: 1,pkpm中有关于地下室的选项,它钩选后,程序是怎么样操作的?是不是就将人工选的地下室层数当做了结构的嵌固端??选和不选这项有什么区别?上部结构配钢筋应该依有地下室的情况,还是没有的情况? 2,规范判别是否为嵌固端是根据刚度比来的,那么在pkpm是怎么样实现的? 问题很简单,不要见笑,小弟先谢谢了.

回帖成功

经验值 +10