此图为某售楼处平面图,截取2层平面图可看出底层入口大厅上方挑空,面积60平米左右,大厅两条边为梁,不适合做侧出风,而大厅又必须制冷,请问如何做?
系统为直流变频多联机组,内机最大制冷量12.5千瓦。
我现在没有别的办法只有在大厅2侧的天花上新增天井机,期望冷量散布至大厅。
还有,这种挑空的形式冷量散失会有多大?如何计算或估算?

2.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ziwei_feixiang
    用高静压机组安装到一层吊顶里,向上吹就可以了,
    2010-09-28 17:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • abcs01
    abcs01 板凳
    1、用高静压机型 从上面打下来。可以。
    2、或者放在C-6左侧吹过去,也用高静压机型