土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教螺杆机冬季制冷问题

请教螺杆机冬季制冷问题

发布于:2006-01-14 17:17:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在河北某工业生产工艺上安装了制冷螺杆机,要求一年四季制冷。目前螺杆机还在运行中,冷却
塔风机停用,四面保温。问题是有时冷却回水16度时螺杆机防冷冻保护。请问在水制冷螺杆机中有没有冬季做制冷的。(生产车间冬季35度)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chongchao039
    chongchao039 沙发
    冬季制冷的螺杆机很多,冷却塔风机是不用开,不过要调节冷却水量来防止螺杆机的防冻保护。
    2006-01-17 12:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • yys0411
    yys0411 板凳
    曾经给实德塑钢生产线做过一个方案,
    冬天就是用冷却塔冷却的。
    关于水质问题,
    很难控制,
    因为末端冷却设备,
    很可能是开式的。
    2006-01-17 07:53:17

    回复 举报