土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑设计防火规范11.3.2求做法

建筑设计防火规范11.3.2求做法

发布于:2010-09-28 08:35:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
建筑设计防火规范中11.3.2的第4条 消防控制室,消防水泵房,自备发电机房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常的照度。
我想知道大家遇到类似的场所是如何处理的?怎么控制灯具?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinze_tg
    jinze_tg 沙发
    版主,我不是可以这样理解。这些房间的照明是火灾切非时不能切断的。要保证至少有一路电源可以正常供电。房间里的灯具也都是普通的灯具,只是保证火灾时有电就是了
    2010-09-28 10:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    这些机房均属于重要负荷,机房照明电源与其同一负荷。可实现双电源供电
    2010-09-28 09:13:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求讲解应急荧光灯的控制原理

我想了解那种平时用做正常照明,火灾时用做消防照明的荧光灯的控制方法。这种灯是不是要自带蓄电池,火灾时一般要求灯的一部分点亮还是全部点亮(比如双管只点亮一只还是都点亮,另外一个重要的屋子里有4套灯,是否每套都做应急荧光灯)。如何对灯具进行接线,开关如果是闭合状态,火灾时灯会灰也点亮?谢谢高手指点

回帖成功

经验值 +10