急!请问二者有什么优缺点,用哪个好?
急!请问二者有什么优缺点,用哪个好?
商场空调采取两种形式。一种是:夏季用电制冷螺杆(离心)机组制冷,冬季用市政热源供暖;一种是用风冷变频多联机,末端设备室内机加新风机组的形式,请问各位大侠,二者有什么优缺点啊?那个跟适合商场用。
发布于
2010-09-27 08:08:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(57 )
bx1221
通常考虑下述问题
系统适用性:大型商场不适合采用多联机,北方地区冬季不适合使用多联机
投资成本:总投资差距不是很大
运行成本:第一方案运行成本低
运行管理:第一方案管理方便,但当系统出现问题或检修时,第二方案的影响范围小
物业收费:第二方案物业收费方便,只有电费,公摊很少
2010-12-03 09:22:03
来自 PC
评论
举报
ybs056
:handshake 同意8楼意见。
2010-12-01 22:28:01