土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓系统的原理??

室外消火栓系统的原理??

发布于:2006-01-13 14:04:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
其流量是怎么供给的,与室内消防栓及消防水池的关系又是如何?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fansuwei012345
    非常感谢xqh_2000_0
    2006-01-14 13:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • xqh_2000_0
    xqh_2000_0 板凳
    其水流量由市政消防管网引入的<消防环状管网>供水,属低压供水!
    室内消防水池的水和室外消火栓一样也从消防环状管网取水!
    室内消火栓水火灾前期是由高位消防水箱供水,报警启动消防泵后由消防水池水供水,消防水池水不够时由消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器打入室内消防管网供水!!
    2006-01-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa的理解

对于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001的8.0.5 “轻危险、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。”如何理解以上的这段话呢,是指在信号阀前的压力不宜大于0.4MPa吗?如果大于就在前端作减压孔板。

回帖成功

经验值 +10