土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa的理解

各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa的理解

发布于:2006-01-13 14:03:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001的8.0.5 “轻危险、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。”
如何理解以上的这段话呢,是指在信号阀前的压力不宜大于0.4MPa吗?如果大于就在前端作减压孔板。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    0.5-0.6MPa可以接受!喷水均匀性主要应靠管网管径来确定。
    2008-11-30 13:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoguanghui99
    其实这个压力主要是控制消防水池的水不会很快的消耗完毕,你想,如果压力太高,导致末端的压力偏高,按照公式计算就肯定导致单个喷头的流量过大,必然会引起作用面积内流量偏大,这样就会是消防水池的储水不满足消防历时的要求
    2008-11-26 16:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:有关边墙型扩展覆盖喷头的设计问题

大家好!本人接手一大酒店消防设计工程,在客房部分,房间宽度为3.775米,长度(含卫生间)为8.86米,除去卫生间的长度为6.375米,以前我一般布置吊顶型标准喷头,可此房间宽度刚超出喷头的最大保护宽度,用一排吧超出了喷头的保护宽度,用两排吧觉得浪费,所以想用边墙型的,希望大家给点有关边墙型扩展覆盖喷头方面的一些建议,这种喷头施工布置时喷头的溅水盘距离吊顶、背墙的距离又是如何定的?谢谢了!

回帖成功

经验值 +10