请教消防稳压泵的流量和扬程是怎么算的?

发布于:2006-01-13 10:29:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教消防稳压泵的流量和扬程是怎么算的? 规范上好象没有提到啊

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • newanna1999
    newanna1999 沙发
    稳压泵的启泵和停泵扬程都要高出消防泵扬程,以免使高位消防水箱来定压,消火栓稳压泵流量不应大于5L/S,自动喷洒稳压泵流量不应大于1L/S,而稳压罐流量又因稳高压消防系统和临时高压消防系统不同而不同。
    2008-07-09 21:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoli8215
    xiaoli8215 板凳
    稳压泵的扬程算法《消防工程》图集上有
    2008-07-09 21:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:排水管径计算方法?

已知:小区有三栋宿舍楼,80户,求排水流量,并选出排水管?解:人数为80×3.5=280人 生活污水量为250L/人 总变化系数K=2.5设计流量Q=(2.5×280×250)/(24×3600)=2L/s按2L/s的话选管径300,i=0.012,V=0.56,H/D=0.1.太不合理了!不过设计者选的400 i=0.004,这样流速肯定达不到自净流速的要求啊!不知道我计算的哪里处问题了?