已知:小区有三栋宿舍楼,80户,求排水流量,并选出排水管?
解:人数为80×3.5=280人 生活污水量为250L/人 总变化系数K=2.5
设计流量Q=(2.5×280×250)/(24×3600)=2L/s
按2L/s的话选管径300,i=0.012,V=0.56,H/D=0.1.太不合理了!
不过设计者选的400 i=0.004,这样流速肯定达不到自净流速的要求啊!
不知道我计算的哪里处问题了?
大侠们说说看!
大家有些经验数据吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句也是遇到类似的问题!和大家讨论后觉得:单元式住宅的污水管不需计算,采用最小管径和最小坡度就行!总管计算一下!