该机组为吸风式风管机,单风机结构;做凝露实验时风机蜗壳内测表面有大量凝露水,外表面有少量凝露水请各位高手帮忙分析一下,是什么原因导致的?谢谢啦:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句系统侧出现换热效率降低的情况也是有的:比如冷冻油变质油膜过厚换热器内积油,但这种情况并不常见。
而水侧积垢造成换热效率下降的情况是很普遍的。
回复 举报
高效换热器,出水温度和饱和温度之间的温差在2度之内的并不少见(新机)
5度温差确实也在范围之内,但温差已经属于比较大了。如果再大的话,就要清洗换热器或者做水处理了。