暖通空调
\
制冷技术
\
风机蜗壳内侧表面凝露如何解决
风机蜗壳内侧表面凝露如何解决
该机组为吸风式风管机,单风机结构;做凝露实验时风机蜗壳内测表面有大量凝露水,外表面有少量凝露水
请各位高手帮忙分析一下,是什么原因导致的?谢谢啦:handshake
发布于
2010-09-26 11:10:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wangjinjian0717
既然是吸风式,那就是气流先经过表冷器,再经过风机了。
如果不是楼上所说的气流流速过大,把表冷器表面的凝结水带出来的原因。
那么还要看一下,盘管的除湿能力是否正常。如果盘管的降温幅度不够,或者进气的湿度太高,气流不能得到充分除湿凝露,经过表冷器后的空气的相对湿度又正好接近露点,那么也可能在后面的涡壳内壁产生凝露现象。
2010-10-05 22:32:05
来自 PC
评论
举报
tyqkey
这样的问题应当做好保温就行了,当然也还是得细心检查一下其它是否存在问题!
2010-10-04 20:43:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hyz212
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 840 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
如果不是楼上所说的气流流速过大,把表冷器表面的凝结水带出来的原因。
那么还要看一下,盘管的除湿能力是否正常。如果盘管的降温幅度不够,或者进气的湿度太高,气流不能得到充分除湿凝露,经过表冷器后的空气的相对湿度又正好接近露点,那么也可能在后面的涡壳内壁产生凝露现象。