办公楼冷负荷算出来感觉小

发布于:2006-01-13 09:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个八层,面积5700平方米的办公楼,高31米,我用鸿业软件算的,除去新风冷负荷,空调面积指标为76W/平方米,加新风为135W/平方米,感觉有点小,外墙传热系数为0.72,窗传热系数为2.7,
屋面传热系数为0.63,总冷负荷600KW

不知大家感觉冷负荷小不?

还有个问题办公楼可以不做新风系统么?有没有规范限制?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • deadbear
    deadbear 沙发
    晕,刚看到楼主重新算的结果,新风负荷和不含新风负荷比例这回比较协调
    2006-01-19 13:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • deadbear
    deadbear 板凳
    上次一个华东院的老工程师跟我们说设计经验时,在谈及负荷时,我记得办公室经验直要大于这个数,120左右的,
    如果说楼主不算小的话,个人感觉新风负荷是不是太大了?
    2006-01-19 13:42:19

    回复 举报
    赞同0