土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 空调补水泵要不要变频?

空调补水泵要不要变频?

发布于:2010-09-26 11:55:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大哥大姐:空调补水泵要不要变频?

不甚感激

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yibasiba
    yibasiba 沙发

    又是一个乱说的,关键看功能!你空调补水要多少流量?!变频的还是有技术风险的,不建议采用
    2010-10-04 10:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • mincuidangyuan
    大哥,你不变频咋维持恒压啊?实在不想变频的话也要工频泵+气压罐的(压力波动较大,而且成本不必变频便宜)!
    综合一下,建议你用变频!
    2010-09-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变频供水与定压罐联系

各位大哥大姐:小弟求助,在恒压变频供水中,是否需要定压罐,我见过有些系统没有设置定压罐,也有些厂家在变频供水中使用了容量非常小的定压罐(相比工频供水),请教下大家,这是怎么回事? 不甚感激

回帖成功

经验值 +10