土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:变频供水与定压罐联系
各位大哥大姐:小弟求助,在恒压变频供水中,是否需要定压罐,我见过有些系统没有设置定压罐,也有些厂家在变频供水中使用了容量非常小的定压罐(相比工频供水),请教下大家,这是怎么回事?


不甚感激

全部回答(4 )

  • 东老大
    压力罐的目的是缓冲,变频启动运行也是缓冲,压力罐的容量小就没必要设置。设置大容量罐还有必要用变频吗?
    2011-03-19 22:13:19 来自 PC 评论 举报
  • lioshui
    如果变频器的控制程序设定的好,加压设备系统设计、安装合理,完全可以不用气压罐。因为好的变频调速稳压供水,不仅可满足供、需间的调控,还可满足进水系统一定范围内的水压波动,使加压后的水压始终在设定值的,正负0.002MPa以内。关健是整个系统的质量。但,加装稳压罐无害。
    2011-03-19 19:04:19 来自 PC 评论 举报