发布于:2010-09-26 11:08:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
某7层办公楼持力层8米深,采用人工挖孔桩。由于荷载较大扩大头大所以建筑中部的挖孔桩桩径1.5米
施工单位提出由于C25商混骨料过细,为避免砼引起收缩裂缝,建议浇筑时掺入少量狗头石,掺入量不大于10%
==========================
这种做法以前未遇到过,但是据说有的地方以及设计院也这样做,但是似乎没有规范条文依据,桩基规范粗骨料不大于32mm,桩基施工工艺不大于50mm,但是上面所要加的狗头石都在15cm左右,也违反了受力纵筋净距的要求
请教各位以上做法是否可行?有何种依据?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
理论上同意建设方、监理方及施工方所提出的措施方案,但需同时满足以下几项技术要求:
1、选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥,严格设计混凝土配合比,采用掺加粉煤灰和减水剂的“双掺”技术,减少每立方米混凝土中的水泥用量,以达到降低水化热的目的;
2、石块最大尺寸不应超过150mm,严格控制所掺入的石块的含泥量,含泥量不得大于1%,石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土强度;
3、石块分散均匀加入,不得集中投入,防止形成空洞;加强混凝土的浇灌振捣,提高密实度,但要防止大粒径石块沉落聚集,降低桩底混凝土承载力;
4、采用二次投料法、二次振捣法,浇筑后及时排除表面积水和最上层泥浆; 加强早期养护,提高混凝土早期及相应龄期的抗拉强度;
5、混凝土自由倾落高度不应超2米,否则应用串筒、溜槽,以保证混凝土不致发生离析现象;先放浆再放入石块、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀;
6、以上措施均须遵守桩基规范及挖孔桩工艺措施等相关规范,保证挖孔灌注桩混凝土强度及坍落度要求以及桩身设计竖向承载力;如果施工措施不能达到上述要求,则不得向桩芯混凝土内擅自添加毛石,仍按原设计进行挖孔桩灌注施工。
=====================
因为混凝土结构最小断面尺寸大于1.0米,可以算得上大体积混凝土,所以可以参考大体积混凝土防止内外温差过大造成收缩裂缝的相关措施。
回复 举报