土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧做无功补偿?

高压侧做无功补偿?

发布于:2006-01-12 20:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,什么情况要在高压侧做无功补偿?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • godbb
    godbb 沙发
    http://www.china95598.com

    无功补偿资料!!
    2006-01-13 12:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • an_day
    an_day 板凳
    国家电力公司下发关于电力行业创一流的文件中,要求10kV功率因数不小于0.9,线损不大于5%,及电压质量和无功补偿的运行管理等内容,其主要解决的问题关键之一,是在10kV线路中投入一定的电容器,采用固定或自动相结合的投入方式实现无功补偿。如果在一条供电线路中投入固定的电容器组,一般是按线路低负荷进行计算,而自动补偿量是在线路满负荷时计算出来的值,一条线路有固定和自动补偿两种方式相互配合,即可达到理想的效果。
    2006-01-12 21:13:12

    回复 举报
    赞同0