请教小容量变压器保护如何整定、配合

目前有一座35KV变电站主变容量为2台2000KVA,因为容量小采用过流、速断保护为主变的保护,目前存在的问题是10KV线路速断跳闸导致主变同时跳,以致全站停电,因为主变的速断按不超过变压器额定电流的8倍来配合的,10KV母线三相短路电流远大于速断定值。鉴于越级跳的情况,一方面考虑是否将主变速断调为延时0.05秒的II段保护(或主变高、低压侧分别投入保护,10KV侧按原正常配合定值,但只跳低侧开关;35KV侧按主变内部短路电流整定,保护主变),一方面考虑投入低电压闭锁,觉得低电压闭锁应该是最合理的,因为从没用过这种计算方法,看整定原则也不是特别明白,能否请高手指点,最好给一个具体的计算实例。是不是将低电压整定为最小运行方式下10KV母线两相短路时主变高压侧电压多大即整定多大呀?