土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教小容量变压器保护如何整定、配合

请教小容量变压器保护如何整定、配合

发布于:2010-09-25 21:33:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前有一座35KV变电站主变容量为2台2000KVA,因为容量小采用过流、速断保护为主变的保护,目前存在的问题是10KV线路速断跳闸导致主变同时跳,以致全站停电,因为主变的速断按不超过变压器额定电流的8倍来配合的,10KV母线三相短路电流远大于速断定值。
鉴于越级跳的情况,一方面考虑是否将主变速断调为延时0.05秒的II段保护(或主变高、低压侧分别投入保护,10KV侧按原正常配合定值,但只跳低侧开关;35KV侧按主变内部短路电流整定,保护主变),一方面考虑投入低电压闭锁,觉得低电压闭锁应该是最合理的,因为从没用过这种计算方法,看整定原则也不是特别明白,能否请高手指点,最好给一个具体的计算实例。是不是将低电压整定为最小运行方式下10KV母线两相短路时主变高压侧电压多大即整定多大呀?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    感谢、感谢,资料非常有用。再接再励。
    2010-10-12 11:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • herotears
    herotears 板凳
    保护是很复杂深奥的学问。本人认为越级跳闸就是不对的。不然要那么多开关干嘛。该谁的故障谁来跳。那就是选择性。主变保护定值还是按照17#提供的方法修改掉吧。变压器的短路耐受电流都是几十千安。看看说明书就行了。不能太保守了。
    2010-10-10 09:52:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器绝缘

谁知道10kV油变高压各项绝缘参数应该为多少

回帖成功

经验值 +10