最近的新闻热点之一是武汉长江三桥的质量问题,作为路桥设计和施工监理的工程师,应该高度关注此事。
据媒体公开报道,早在2004年,武汉市就有一位主要领导说,武汉长江三桥是“一座崭新的破桥”,“问题非常严重”,:o :funk: 必须追究责任。而据施工方介绍,大桥采用钢桥面设计,沥青混合料与钢桥面膨胀系数不同,因而粘连不牢,导致桥面经常性破损。
笔者现正参与一座市政钢中桥的建设(正在拼装焊接钢梁,尚未进行桥面铺装),设计采用的正是钢箱梁+5.5cm厚的环氧沥青铺装层,施工图早已通过专家和咨询公司的评审,均未对该桥面结构设计提出异议,但施工方对能否保证工程质量却不无耽心!
据笔者所知,目前国家尚未制定公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术规范,只是由交通部公路司发函于2006年出了本由重庆交通科研设计院主编的“公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术指南”,该指南前言中也指出“目前钢桥面铺装的装科研、设计与施工在我国还处于初级阶”。
由此看来,还真值得大家认真思考一系列的问题:钢桥面+环氧沥青的设计和施工到底是否是成熟的技术?其适用范围如何?影响其施工质量的重点和难点是什么?武汉长江三桥是否为失败的例子?国内外是否有成功的例子?
呼吁业内设计施工工程师,尤其是经验丰富的专家解答这些问题!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
尽管说得欠具体,还是要谢谢Walkman网友哟!:D
回复 举报