土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地下会所。通风,排烟,空调。。

地下会所。通风,排烟,空调。。

发布于:2010-09-25 20:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地下会所。通风,排烟,空调。。
一会所。上面二层,地下一层,地下一层房间主要为 SPA 用房。
对于地下一层,自己如下设计:排风与排烟共用,每个房间都进行排烟。每个房间为一防烟分区,走道为另设分区。

排风:换气次数取4,排风量为新风量的 百分之八十。

空调系统:模块机+风盘+新风。

比较拿不准的是 换气次数的取值 。。
同时其他设计有无不妥之处请指教

请指点。。在线等

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • infinitely
    infinitely 沙发
    1、排风和排烟可以共用,但不是每个房间都要设置防烟分区,《建规》规定了,地下建筑超过200M2或单个房间面积超过50需要设置排烟设施;
    2、既然你已经确定了排风量为新风量的80%,那么你的换气次数也就确定了,你在规定4次不是重复了么,要么你选择两者中的大值好了,其实舒适性空调的换气次数选4较小了,《设计》中好像是最少是5次了
    2010-10-25 14:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • shizhihui
    shizhihui 板凳
    多谢,学习了。
    2010-10-20 10:42:20

    回复 举报
    赞同0