土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器中性点的接地问题

关于变压器中性点的接地问题

发布于:2010-09-25 14:10:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗?
另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    概念问题,低压400V系统一般都为中性点直接接地系统,所以,变压器中性点的工作接地必须有。

    低压开关柜内的N排是专门为220V负载走工作电流用的,在TN-S系统中是不允许接保护线的!

    低压开关柜中的PE排是保护接地的汇总排,接所有负载的保护(PE)线,不得接其他工作电流的线!

    PE排是开关柜的保护汇总排,什么“与柜体金属连在一起的,随便在柜内金属上接线都可作PE线?”,接在PE排叫直接接地,接到“其他接地的非PE系统专用连接金属构件”上叫间接接地,电气设备的保护接地都规定“要求直接接地”,不是直接接地,就不符合规范要求了!
    2010-10-04 16:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    “他们”是谁?千万不要被“他们”忽悠!
    目前低压系统大多使用TN-S接地系统,变压器低压侧中性点是直接接地的,变压器零排必须接地,实际是PEN母排。PEN母线在低压进线柜处分开,一路为PE母排,一路经过进线开关的N极与开关柜内的N母排相连。N母排只在在进线开关前方一点接地,其余地方是与地绝缘的。
    所以即使开关柜柜体是接地的,N母排也是不可省掉的。像ABB这样的正规厂家,整排柜子里面有5个母排:A、B、C、N、PE。
    2010-10-04 00:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合变压器(美变)油温升计算

各位:在进行10KV美变油温升计算时,油箱面板那一面有其他元件且没有直接在空气中(在高低压室中),那么它的散热面积系数取多少呢?在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧,我现在计算美变,油箱面板这一面系数取0.5,不知可否?

回帖成功

经验值 +10