土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 组合变压器(美变)油温升计算

组合变压器(美变)油温升计算

发布于:2010-09-25 10:42:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位:在进行10KV美变油温升计算时,油箱面板那一面有其他元件且没有直接在空气中(在高低压室中),那么它的散热面积系数取多少呢?在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧,我现在计算美变,油箱面板这一面系数取0.5,不知可否?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • legsxt
    legsxt 沙发
    在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧???mei没听说有这样算的。我知道是:箱盖按0.75,带散热器的壁按0.85。美变没经验,估计0.5可以!!!
    2010-09-29 16:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • mliang918
    mliang918 板凳
    晕,咋就没有人呢?难道这一块是盲区~~
    2010-09-27 21:50:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。