发布于:2006-01-11 19:12:11
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
本建筑为新盖的两栋多层住宅楼,共8个单元11000平米,室内采暖系统采用下供下回双管同程形式,暗缚。此小区另有四栋老住宅,采暖形式为上供下回,采暖面积约为12000平米。考虑到管子的距离,把一栋老楼水系统并到两栋新楼中,现此分系统(现把此支路命名为系统1,另一支路命名为系统2)总采暖面积14000平米,从分水器上分出一根DN125的干管(根据温差25度选取)。机房两台燃气常压热水锅炉,额定热功率1.44MW/ 120*104Kcal/h,供回水温度95/70度,每台机组对应设置两台流量50m3/h,扬程32m的水泵(一用一备),系统回水处设置有一缓冲水箱。
存在的问题:老楼全部都热,新楼每户除第一组暖气片热之外,其余都不热。
第一次现场调研:
1.机房:供回水温度实测为50/40度。供水压力3.5MPa,回水压力2.8MPa。
2.系统1中末端老楼热,新楼每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。
3.由于安装不规范,各分支管路以及各单元热力入口均无压力表,温度计等仪表。(各分支管路为异程)
给出解决方案:
1.供回水温差太低,流量、热量不够(甲方也承认,但提出老楼为什么能热,新楼为什么一点都不热?)
2.由于机房内机组设计安装不合理,特别是积水器存在水泵流量、扬程相抵触、削减的问题,要求整改。
3.把系统2及系统1中所有老楼全部关闭,只供新楼,水泵全开(两台100流量)来测试
4.清通回水管道及各管路的过滤器,做好各管路的排气
系统运行30小时后甲方回复:
1.新楼还是每户除第一组暖气片微热之外,其余都不热。供回水温度为50/40度。供水压力变为0.37MPa,回水压力变为0.25MPa。
请教各位老师,给出详细解决方案。谢谢!!!
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句温差不大,水温低应检查机房温度控制系统,
2.水力失调-----“新楼不热,旧楼热“
新楼阻力本身就大,但是“1.新楼还是每户除第一组暖气片微热之外“
把新楼图传上来瞧瞧
3.嘛玩意-------"系统回水处设置有一缓冲水箱"
回复 举报
1、每组散热器的排气阀方面的问题,如果散热器里有气体充满,那是一定热不起来的;
2、管道是否有堵塞情况?
3、整个系统的排气问题,也就上楼上有些朋友提到的管道坡度的敷设是否有问题,系统高处的排气问题是否有处理或处理是否正确;
因为在南方,实际中很少接触采暖的问题,所以以上提的仅仅是个人很不成熟的看法,希望各位同行前辈能指教!
回复 举报