为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?
为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?
为什么几种制冷机的冷却供回水温度不一样呢?比如:螺杆机,溴化锂吸收式制冷机,还有离心机。,以开利为例,螺杆机的冷却供回水温度为30-35,离心机为32-37,溴化锂吸收式为32-37.5,为什么阿??请教ing
发布于
2006-01-11 14:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fantingting21
谢谢
2006-01-12 16:04:12
来自 PC
评论
举报
dongzhesheng@co163
假如冷却塔散热效果很好,选型足够大,冷却水出水(主机进水)温度理论上的极限值就是当时当地湿球温度,考虑冷却塔实际的散热性能,选型也不可能太大,所以设计工况为当地夏季湿球温度加上4~5度。