土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调变频的问题

关于空调变频的问题

发布于:2006-01-11 12:50:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一个刚刚接触中央空调变频改造的菜鸟。现在我接到一个工程,由于设计流量偏高,水泵选择过大。现在对该水泵进行变频改造。但是我们发现在90%负荷运行下,冷却水流量只有设计流量的54%。变频后的电机频率只需要27Hz。电机长时间在这么低的频率下运行,会不会有什么不良影响呢?
请大家帮忙解答。
谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qilu163
    qilu163 沙发
    那么频繁变频呢?
    2006-01-23 17:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    低频率没有问题。
    2006-01-11 13:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:模块化风冷式冷热水机组是指什么

跟一般的风冷冷热水机组有什么差别,此类产品一般采用什么类型的压缩机阿,谢谢大虾们!

回帖成功

经验值 +10