土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼总开关电流怎样计算

住宅楼总开关电流怎样计算

发布于:2010-09-24 11:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)

[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]

全部回复(100 )

只看楼主 我来说两句
  • hhq7261
    hhq7261 沙发
    总的Pe=192Kw,查的同时系数应取0.7,则Pjs=0.7*192=134.4Kw。
    取cosφ=0.90
    则最后Ijs=Pjs/(根号3*0.38*0.9)=226.9A
    选择开关的话 断路器是250A 进户电缆一般会选择4X120。
    2010-11-09 23:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • wyzx2010
    wyzx2010 板凳
    20楼说得准确,居民用户的照明用电需要系数值是指每户4千瓦时,如果大于4千瓦,应折算,否则会计算过大,有兴趣的朋友可以参看湖北院李蔚的《电气设计易错分析》。
    2010-11-09 21:34:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TNCS 施工配电线路总开关箱与分箱的疑问。。

据小弟观察 目前施工现场 很多事 TT系统,PE 线 未与 N线相连,但甲方要求 TNCS系统小弟急,发江湖求救!!一、在总开关箱上 增加N 线母排和 P线母排并N与PE(接地)相连,出线为 3相5线接分线箱漏电断路开关至负载。能否使用3相4线 连至部分较远的分线箱,然后再重新做个 接地的PE 线 3相5线到负载?二、一个 TNCS系统中 能否 有 多个 N 与PE(接地)相连的 中开关箱?

回帖成功

经验值 +10