0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
TNCS 施工配电线路总开关箱与分箱的疑问。。据小弟观察 目前施工现场 很多事 TT系统,PE 线 未与 N线相连,但甲方要求 TNCS系统小弟急,发江湖求救!!一、在总开关箱上 增加N 线母排和 P线母排并N与PE(接地)相连,出线为 3相5线接分线箱漏电断路开关至负载。能否使用3相4线 连至部分较远的分线箱,然后再重新做个 接地的PE 线 3相5线到负载?二、一个 TNCS系统中 能否 有 多个 N 与PE(接地)相连的 中开关箱?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(100 )
只看楼主 我来说两句-
hhq7261
沙发
总的Pe=192Kw,查的同时系数应取0.7,则Pjs=0.7*192=134.4Kw。
2010-11-09 23:44:09
赞同0
-
wyzx2010
板凳
20楼说得准确,居民用户的照明用电需要系数值是指每户4千瓦时,如果大于4千瓦,应折算,否则会计算过大,有兴趣的朋友可以参看湖北院李蔚的《电气设计易错分析》。
2010-11-09 21:34:09
赞同0
加载更多取cosφ=0.90
则最后Ijs=Pjs/(根号3*0.38*0.9)=226.9A
选择开关的话 断路器是250A 进户电缆一般会选择4X120。
回复 举报
回复 举报