土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TNCS 施工配电线路总开关箱与分箱的疑问。。

TNCS 施工配电线路总开关箱与分箱的疑问。。

发布于:2010-09-23 23:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据小弟观察 目前施工现场 很多事 TT系统,PE 线 未与 N线相连,但甲方要求 TNCS系统小弟急,发江湖求救!!

一、在总开关箱上 增加N 线母排和 P线母排并N与PE(接地)相连,出线为 3相5线接分线箱漏电断路开关至负载。能否使用3相4线 连至部分较远的分线箱,然后再重新做个 接地的PE 线 3相5线到负载?

二、一个 TNCS系统中 能否 有 多个 N 与PE(接地)相连的 中开关箱?

三、在总开关上未设置漏电保护,在什么样的负载上可以不设置漏电保护?

谢谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guanwenfu5
    guanwenfu5 沙发
    所有的表情都在这啦!!! 也不足以表达我的心情啊!!!
    2012-01-06 11:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • lulijing121
    lulijing121 板凳
    我是来学习的:lol
    区管解释的很清晰啊
    2010-09-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区公变和物业专变能合用吗(浙江金华东阳地区)

建筑概况:一类高层(33层),住户93户,总建筑面积13699平方,地下室1835平方。负荷统计:1.住户用电 93*8kw=744KW 2.物业用电:地下室1835*20W/M2=36.7KW;物业用房:400*100W/M2=40kw;室外50kw;主楼电梯及消防100KW 物业用电总计:227kw 3.负荷总计:744KW+227kw=971KW电气设置:两路10KV电源供电,设置一个变电所(2*630KVA),供小区住户、物业供电。这样设置合理吗?

回帖成功

经验值 +10