土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器问题(低压配电柜)

电抗器问题(低压配电柜)

发布于:2010-09-22 09:30:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在电容补偿主柜的两组电容器上串联电抗器,电容器容量为40kvar,额定电流为58A,电抗器:400V/50HZ,Qc=75kvar,L=0.511mH。为什么投入一组电容时,电流达200多A,主柜电流比未投入电容时增大100多A,而且电抗器噪音很大,电缆发热;投入两组电容时,电流为130A,主柜电流与未投入电容时接近,而且电抗器噪音消失。
这个是什么问题呢?是谐振问题吗?请详细解说下哦,谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • szpengji
    szpengji 沙发
    参观学习一下
    2010-09-27 15:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • johnhui
    johnhui 板凳
    未投入补偿时,系统的参数是多少?母线电流,功率因数,及系统谐波量是多少?这些最好能提供看看
    2010-09-27 12:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卤素灯变压器二次侧线路长度问题

设计将卤素灯变压器放在离现场灯具10米左右位置,一个变压器300W,一次侧110V 60/HZ,二次侧12V 1.8KHZ,拖5只50W,12V石英卤素灯。实际安装完之后调试发现灯具很暗,后来我将变压器放到灯具边,问题解决。请问大家是否也遇到过这样的情况?在变压器二次侧测量出的电压与线路末端电压一样。为什么低压高频二次侧的线路电压没有损失但照度会有明显不同?另外提一点,我用的电线是4平房左右额多股导线。希望有相关经验的同学们一起讨论讨论。

回帖成功

经验值 +10