绝对第一现场——消防水泵维修该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。