发布于:2010-09-21 19:39:21
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;
使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。
原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。
消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。
有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。
[
本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意12楼,消防设施很难得用上一次,但是用上一次就是大事故了,对于泵和设备运行要作到经常维护,否则真有的时候就来不及了!
回复 举报