土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电机

三相异步电机

发布于:2010-09-21 17:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空压机昨天电机坏了,今天换了一台,都是3KW的,换上的电机皮带轮比原来的半径小了许多。运行不了多久电机发热得很厉害,用钳形表测得电流为:0.1A,7.2A,6.4A。电压三相平衡,均为400V,是否是由于皮带轮不匹配,还是电机有问题?还有就是这个“0.1A”是怎么回事?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 学无止境369
    既然电源没有问题 肯定是电机缺相
    2010-09-24 20:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    先检查电机,如电机没问题就是电源缺相,测量一下电机的阻值,是不是一样大

    [ 本帖最后由 wjs6157112 于 2010-9-24 20:43 编辑 ]
    2010-09-24 20:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

90kW变频器为什么不能起动75kW机泵

遇到一个问题,请大家帮忙给分析一下,先谢了!高速泵(重载起动)75kW 380V,我给它加了一个90kW的变频器,但是起不来,后来改用110kW变频器,能够起动,请帮忙分析一下90kW变频器为什么不行??

回帖成功

经验值 +10