土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 90kW变频器为什么不能起动75kW机泵
遇到一个问题,请大家帮忙给分析一下,先谢了!
高速泵(重载起动)75kW 380V,我给它加了一个90kW的变频器,但是起不来,后来改用110kW变频器,能够起动,请帮忙分析一下90kW变频器为什么不行??

全部回答(7 )

  • zigj
    选择变频器尤其不要只看功率的参数,样本上往往会标注功率的数值,但是大家不要忘了,国产电机和进口电机由于制造工艺的差距,即使功率相同,其他参数往往会有差距。因此,仅依靠功率来选择,是错误的。
    还有其他的一些影响因素,本人刚刚做的一个工程,海拔高度2300m,当然也会影响变频器的选择。
    2010-09-25 14:25:25 来自 PC 评论 举报
  • mr_yon
    起不起来报的什么故障?
    2010-09-25 14:24:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10