变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
请教干式铁心串联电抗器的耐压标准采购的10kV等级的干式铁心串联电抗器,标称耐压值只有28kV。声明符合JB5346串联电抗器,厂家解释各相关标准上总是只提到油浸式铁心电抗器和干式空心电抗器两种,所以他们耐压28kv的标准是适用了JB5346的引用标准GB6450干式电力变压器的耐压条款。 请问这个解释是否行得通。 如果可以,那么一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,使用该装置后还能标称42kV吗? 肯请帮忙,多谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量是不可置疑疑。具体解如下:
Q(电抗)=XL*I*I
=(K*Xc)*I*I
=K*Q(电容)
式中:I--同一回路中的电流相等;
K--电抗率为;
XL--电感感抗;
XC--电容容抗;
回复 举报