JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量,感觉电抗率还要取决于电容容量。难道电抗率不是仅取决与电抗器自身的特性吗?如果不知道电容容量,我要怎样测量一个电抗器的电抗率?
电抗器的问题本人比较外行,请您讲解详细一点,非常感谢。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 341481590
    341481590 沙发
    5楼师傅回答的好啊!我支持
    2007-11-06 13:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • 341481590
    341481590 板凳
    首先明确一下电抗率的概念:电抗率=电感的感抗值/串联回路中电容的容抗值;
    所以JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量是不可置疑疑。具体解如下:
    Q(电抗)=XL*I*I
        =(K*Xc)*I*I
        =K*Q(电容)
    式中:I--同一回路中的电流相等;
       K--电抗率为;
       XL--电感感抗;
       XC--电容容抗;
    2007-11-06 13:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教干式铁心串联电抗器的耐压标准

采购的10kV等级的干式铁心串联电抗器,标称耐压值只有28kV。声明符合JB5346串联电抗器,厂家解释各相关标准上总是只提到油浸式铁心电抗器和干式空心电抗器两种,所以他们耐压28kv的标准是适用了JB5346的引用标准GB6450干式电力变压器的耐压条款。 请问这个解释是否行得通。 如果可以,那么一般10kv无功补偿装置的耐压的等级为42kV,使用该装置后还能标称42kV吗? 肯请帮忙,多谢