220KV变压器一台在运行,中性点刀闸在断开位,变压器高压侧发生单相接地,差动拒动零序方向过流动作吗?零序电压会动作吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fanc
沙发
当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?
2007-01-07 22:28:07
赞同0
-
sbudng_06
板凳
是降压变压器吗?与另几台主变是怎样连接的?
2006-08-07 19:41:07
赞同0
加载更多中性点不合,主变高压侧单相接地CT内侧,差动不动.母线保护不动,有中性点闸刀的主变另序电流保护动作,然后本变间隙保护动作跳主变.
如果单相接地CT外侧开关内,依靠母线差动跳开主变高压侧开关.然后本变间隙保护动作跳主变.
如果单相接地开关外依靠母线差动跳开主变高压侧开关就没事了.
至于母差是否跳变压器看接线方式.
回复 举报
我认为差动不应动作。
回复 举报