问题:电气设备的书上说主变在合闸冲击前为什么要合上中性点接地闸刀,答案有一条是



当发生单相接地故障的时候有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和另序电流保护动作将故障切除。我想问的是在中性点接地系统,当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?



全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanc
    fanc 沙发
    当有台运行的主变没有和中性点闸刀(别的主变的在合上),那么这台主变高压侧出现接地故障了,差动保护难道会不动作?
    中性点不合,主变高压侧单相接地CT内侧,差动不动.母线保护不动,有中性点闸刀的主变另序电流保护动作,然后本变间隙保护动作跳主变.
    如果单相接地CT外侧开关内,依靠母线差动跳开主变高压侧开关.然后本变间隙保护动作跳主变.
    如果单相接地开关外依靠母线差动跳开主变高压侧开关就没事了.
    至于母差是否跳变压器看接线方式.