220KV变压器一台在运行,中性点刀闸在断开位,变压器高压侧发生单相接地,差动拒动



零序方向过流动作吗?


零序电压会动作吗?

全部回答(17 )

  • gyw2006
    问版主;可不可以这么认为
    在高压母线若有两台变压器并列运行,一台中性点接地,一台不接地.
    当单相接地点在母线上时,先切全绝缘变压器,再切分级绝缘变压器,
    当接地点在全绝缘变压器侧时,应切除本变压器,不应切另一台.
    当接地点在分级绝缘变压器侧,应先另一台的零序电流动作而后用零序过压切除本变压器.
    2006-01-12 10:13:12 来自 PC 评论 举报
  • gyw2006
    对分级绝缘的变压器中性点接棒间隙并联避雷器作为对其中性点绝缘进行过电压保护,以免损坏中性绝缘.
    中性点只装设放电间隙或同时装设避雷和放电间隙时,按规定应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行的保护,并增设一套反应间隙放电电流的零序电流和一套零序过电压保护作为变压器不接地运行时的保护.零序过电压保护作为间隙放电电流的零序电流保护的后备.
    2006-01-12 09:47:12 来自 PC 评论 举报