土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 真空泵的问题

真空泵的问题

发布于:2010-09-20 10:27:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
真空泵使用的时候,忽然停电,会不会倒抽?谢谢大家

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vps
    vps 沙发
    如果在吸气口端加装一个真空止回阀就可以解决倒抽的问题,楼上所说的再加一个气动阀门实在是无必要。
    2010-10-22 15:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • sunny1014
    sunny1014 板凳
    应该会的,一般真空泵入口都加一个逆止阀和气动阀,逆止阀密封性不好,所以再加一个气动阀,真空泵停得时候气动阀关闭防止倒抽。
    2010-09-20 10:55:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳池池厅冷热负荷计算问题!好纠结啊!!!

现在做珠海的一个游泳池的空调设计。该泳池三面都是钢化玻璃,顶上也是玻璃、玻璃我是按钢化双层玻璃的传热系数2.5来算的。池厅面积508.7平方。高度是7.2米,东南方向都是玻璃329.7平方、西南方向也都是玻璃75.6平方、。西北方向也全是玻璃,不过西北方向是内窗,邻室有空调、东北方向是外墙,我取的传热系数1.5的。整个算下来,最大冷负荷时刻的冷指标达到了650K每平方。我跟上头说了计算结果,上头说我错了,不可能那么大的。最多400W每平方。让我看看那里弄错了。我纠结啊。参数就是这样。有没有做过同类维护结构都好似玻璃的空调冷热负荷计算的高人啊。麻烦指教一下:handshake :handshake :handshake