土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明可以采用节能自熄开关控制

应急照明可以采用节能自熄开关控制

发布于:2010-09-20 09:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《住宅建筑规范》8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。
如果应急照明灯采用自带蓄电池型的,则切非之后,会自动点亮,符合规范要求。这样平时使用就可以用自熄开关控制,起到节能作用。

[ 本帖最后由 sgf996 于 2010-10-18 13:28 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 矿灯
    矿灯 沙发
    切非之后,检测充电线断电,就会自动点亮,此时自熄开关不再起作用。
    2010-10-18 13:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    接线图
    应急照明箱里接触器控制的强制点亮线接到6端子即可
    2010-10-06 10:36:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二级负荷的供电

二级负荷供电系统,当地区供电条件困难时,可有一回路6kv以上专用架空线路或电缆供电。当采用架空时,可为一回路,为什么当采用电缆时,应采用两根电缆啊? 小菜鸟问问。

回帖成功

经验值 +10