土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 规范上的能效比!

规范上的能效比!

发布于:2006-01-09 11:35:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公共建筑技能设计标准
5.4.8名义上制冷量大于7100W,采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机,风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,能效比不应低于:
风冷:接风管的2.30 不接风管的2.60
水冷:接风管的2.70 不接风管的3.00

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    国内很多厂家的产品根本达不到呀,电老虎呀,有关部门要加强管理.
    2006-01-09 14:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    哪是最低要求。
    2006-01-09 12:44:09