只看楼主 我来说两句我这里刚刚做的一个剧院改成商场的,供参考:
1,原消火栓系统重新设计,市政直接供水,不设置屋顶水箱;
2,自动喷林设置屋顶水箱无法实施,在水泵房设置11立方卧式气压水罐,满足初期火灾自动喷林用水量,设置108立方拼装水箱-喷林主泵,满足自动喷林系统火灾延续时间用水量;
3,室外消防水量借用市政消火栓.
各个地区设计可能有异,我这个设计也是预先与消防部门沟通以后定的方案.建议预先与当地消防部门通气.