土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 本人接了一个老的商场加设喷洒的工程,请教一下大家?

本人接了一个老的商场加设喷洒的工程,请教一下大家?

发布于:2006-01-08 10:31:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这个工程是70年代的设计,哪个时候没设计喷洒系统。现在要装修改造,需要加设喷洒系统。我和甲方定好了消防水池的位置,可以问题就出现在消防水箱上。原来的消防水箱间太小,根本无法满足18立方米的要求,而且结构上也不同意加设消防水箱。现在决定把火灾前10分钟的用水量,设置在地下一层水泵房的气压管内。请问大家以前谁画过类似的图呀,谢谢了!!!!
我的E-mail:zhaohy1219@163.com

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    我这里刚刚做的一个剧院改成商场的,供参考:
    1,原消火栓系统重新设计,市政直接供水,不设置屋顶水箱;
    2,自动喷林设置屋顶水箱无法实施,在水泵房设置11立方卧式气压水罐,满足初期火灾自动喷林用水量,设置108立方拼装水箱-喷林主泵,满足自动喷林系统火灾延续时间用水量;
    3,室外消防水量借用市政消火栓.
    各个地区设计可能有异,我这个设计也是预先与消防部门沟通以后定的方案.建议预先与当地消防部门通气.
    2006-01-17 21:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • ylw94
    ylw94 板凳

    没关系,但也可以给你的计算结果给他们看,估计就不会要你做了,呵呵!!
    2006-01-17 20:46:17

    回复 举报
    赞同0