看到一个电梯的样品资料是这样的:15KW,满载电流为36.1A,起动电流是70.7A,熔断器额定电流是60A。请问我在确定电梯配电箱的断路器时根据哪个选择?根据什么公式来计算的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wdl820225
沙发
在高压领域FS6断路器应用较多吧,在中压领域FS6断路器,真空断路器应用都较多,但我个人认为应该限制FS6断路器的使用,毕竟SF6气体在开断电流的作用下会产生有毒气体,不宜分解还会产生温室效应。至于多油,少油都很少了,淘汰了
2006-12-18 14:12:18
赞同1
-
zhangjunjie_163
板凳
学习了,谢谢!:) :) :) :) :) :)
2009-07-29 21:58:29