DW17万能断路器能远方控制,远方能跳开断路器,可是合不上请问是那里出现了问题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发


    如接线正确,检查下电压,估计线路损耗太大,线圈两端电压小于80%额定电压,接远方的导线采用双组并用。
    2006-01-09 18:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • tzd007
    tzd007 板凳
    查一查,是否有失压脱扣,取样线是否接在电源侧
    2006-01-09 17:59:09

    回复 举报
    赞同0