土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远方合不上

远方合不上

发布于:2006-01-07 18:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DW17万能断路器能远方控制,远方能跳开断路器,可是合不上请问是那里出现了问题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发


    如接线正确,检查下电压,估计线路损耗太大,线圈两端电压小于80%额定电压,接远方的导线采用双组并用。
    2006-01-09 18:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • tzd007
    tzd007 板凳
    查一查,是否有失压脱扣,取样线是否接在电源侧
    2006-01-09 17:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?

地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?

回帖成功

经验值 +10