地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?
地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?
地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?
发布于
2006-01-07 17:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
rongdog
依据是地方标准:《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005
第3.1.2条规定:“居住区内一级负荷有:1、十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
第3.1.3条规定:“居住区内二级负荷有:1、十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
这里的泵房未说明是消防泵房还是生活泵房,且和消防设施分开说明,可否理解为所有泵,包括潜污泵,不论是普通潜污泵,还是消防电梯下的潜污泵?!
2006-07-16 20:11:16
来自 PC
评论
举报
rongdog
潜污泵不属于消防负荷,属于重要负荷.
十层至十八层居住类建筑的潜污泵用电属于二级负荷,
十九层及以上居住类建筑的潜污泵用电属于一级负荷。
2006-07-16 19:47:16