土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?
地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?

全部回答(5 )

  • rongdog
    依据是地方标准:《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005
    第3.1.2条规定:“居住区内一级负荷有:1、十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
    第3.1.3条规定:“居住区内二级负荷有:1、十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等……”
    这里的泵房未说明是消防泵房还是生活泵房,且和消防设施分开说明,可否理解为所有泵,包括潜污泵,不论是普通潜污泵,还是消防电梯下的潜污泵?!
    2006-07-16 20:11:16 来自 PC 评论 举报
  • rongdog
    潜污泵不属于消防负荷,属于重要负荷.
    十层至十八层居住类建筑的潜污泵用电属于二级负荷,
    十九层及以上居住类建筑的潜污泵用电属于一级负荷。
    2006-07-16 19:47:16 来自 PC 评论 举报